    来源  | 泗洪中裕燃气有限公司编辑 | 戚珍妮  审核 | 张希刚
    泗洪房产网,,,泗洪房产网小程序

    一、供气质量检查要求

    1、管网末端加臭剂浓度

    天然气加臭剂类型指定为四氢噻吩,泗洪中裕燃气出站四氢噻吩浓度不低于20-30mg/m3;管网覆盖范围内管网末端,四氢噻吩浓度不低于8-15mg/m3。

    2、居民户内用气压力

    居民户内压力范围1500Pa—3000Pa。

    3、天然气气质检测

    根据《天然气》GB17820-2018“3.1 作为民用燃料的天然气,总硫和硫化氢含量应符合一类气或二类气的技术指标”要求:

    (1)高位发热量:一类应大于等于34.0MJ/m3;二类应大于等于31.4MJ/m3;

    (2)总硫(以硫记)含量:一类应小于等于20mg/m3;二类应小于等于100mg/m3;

    (3)硫化氢含量:一类应小于6mg/m3;二类应小于等于20mg/m3。

    二、供气质量检查结果

    1、出站四氢噻吩加臭量检测记录表

    微信图片_20221202113928.png

    2、燃气管网末端加臭剂浓度检测记录表

    微信图片_20221202113931.png

    3、户内压力定期检测记录表

    微信图片_20221202113934.png

    4、气质检测报告

    气质检测结果显示:

    (1)高位发热量为38.1035MJ/m3,高于二类气标准31.4MJ/m3;

    (2)硫化氢含量小于1.0mg/Sm3,低于二类气标准要求的小于等于20mg/m3。

    气质标准满足国家标准《天然气》(GB 17820-2018)中“二类气”技术指标。《气质分析报告》详见附件。